<위 이미지를 클릭하면 블로그 글로 이동합니다.>
안녕하세요, 대한전기학원입니다! 😊
오늘은 2026년 제4회 전기기사 실기 · 전기산업기사 실기 시험 기출 복원 문제를 가져왔습니다. 😊
이번에도 대한전기학원 전기기사 실기 특강반에서 콕콕 집은 문제들이 출제되었어요!
20%대의 악명 높은 전기기사 실기 합격률에도 불구하고 대한전기학원 전기기사 실기 수강생분들의 합격률이 높은 이유 중 하나는 명품 교재의 높은 적중률이겠죠? 😁✌️
그러면 2026년 제4회 전기기사 실기 시험에 어떤 문제들이 나왔는지, 학원 교재 몇 번 문제에서 확인할 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다!
내년도 전기기사 · 전기산업기사 필기시험을 준비 중이신 대한전기학원 기사반 여러분께 이 글을 바칩니다. 💙
대한전기학원
전기기사 실기 학원 강의 교재
적중 문제 체크 ✅
2026년 제4회 복원 문제
✅ 답: 선로정수 평형
66[kV] 3상 1회선 송전선로의 1선의 리액턴스가 20[Ω]이고 전류가 200[A]일 때 %리액턴스를 구하시오.
✅ 답

그림은 유입변압기 내부에서 고장이나 과부하로 이상 압력이 발생할 때, 외함이 폭발하는 것을 막기 위해 압력을 외부로 즉시 방출하는 장치이다. 이 기계적 보호장치의 명칭을 한글로 적으시오.

✅ 답: 방압안전장치
변류기 명판에서 100[VA], 10P20인 보호용 변류기(CT)에 대하여 각 물음에 답하시오.
(1) 10P20에서 숫자 20의 의미를 쓰시오.
✅ 답: 과전류정수
정격 1차 전류의 20배까지 전류가 흘러도 지정된 오차 범위인 10% 이내를 유지한다는 의미입니다.
(2) 해당 변류기에 정격 1차 전류의 20배의 전류가 흐를 때 변류기의 오차는 몇 [%] 이내이어야 하는가?
✅ 답: 10[%] 이내
욕조나 샤워시설이 있는 욕실 또는 화장실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 ()(정격감도전류 15[mA] 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형의 것에 한한다) 또는 절연변압기(정격용량 3[kVA] 이하인 것에 한한다)로 보호된 전로에 접속하거나, ()가 부착된 콘센트를 시설하여야 한다.
✅ 답: 인체감전보호용 누전차단기
금속제 수도관로를 접지극으로 사용하는 경우에 대한 내용이다. ①, ②, ③에 들어갈 숫자로 옳은 것을 쓰시오.
가. 지중에 매설되어 있고 대지와의 전기저항 값이 ①[Ω] 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로가 다음 조건에 따르는 경우 접지극으로 사용이 가능하다.
(1) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속은 안지름 75[mm] 이상인 부분 또는 여기에서 분기한 안지름 75[mm] 미만인 분기점으로부터 ②[m] 이내의 부분에서 하여야 한다. 다만, 금속제 수도관로와 대지 사이의 전기저항 값이 ③[Ω] 이하인 경우에는 분기점으로부터의 거리는 ②[m]를 넘을 수 있다.
✅ 답: ① 3 / ② 5 / ③ 2
계전기의 동작에 필요한 지락 시의 영상전류 검출방법을 3가지만 쓰시오.
✅ 답
「전력시설물 공사감리업무 수행지침」에서 정하는 설계변경 및 계약금액 조정의 내용이다. 각 괄호에 들어갈 알맞은 내용을 적으시오.
감리원은 설계변경 등으로 인한 계약금액의 조정을 위한 각종 서류를 공사업자로부터 제출받아 검토·확인한 후 감리업자에게 보고하여야 하며, 감리업자는 소속 ①에게 검토·확인하게 하고 대표자 명의로 발주자에게 제출하여야 한다. 이때 변경설계도서의 설계자는 책임감리원, 심사자는 ①이 날인하여야 한다.
✅ 답: 비상주감리원
지표면상 15[m] 높이에 수조가 있다. 이 수조에 매초 0.2[m³]의 물을 양수하려고 한다. 여기에 사용되는 펌프 모터에 3상 전력을 공급하기 위하여 단상 변압기 2대를 사용하였다. 펌프 효율이 55[%]이면 변압기 1대의 용량은 몇 [kVA]이며, 이때 변압기는 어떠한 결선 방법으로 결선하여야 하는가? 단, 펌프용 3상 농형 유도전동기의 역률은 90[%]이며, 여유계수는 1.1로 한다.
(1) 변압기 1대의 용량
✅ 답

(2) 변압기의 결선방법
✅ 답: V결선
(1) 정류기가 축전지의 충전에만 사용되지 않고 평상시 다른 직류부하의 전원으로 병행하여 사용되는 충전방식
✅ 답: 부동충전방식
(2) 축전지의 각 전해조에 일어나는 전위차를 보정하기 위하여 1~3개월마다 1회 정전압으로 10~12시간 충전하는 방식
✅ 답: 균등충전방식
정격전압 66[kV], 정격용량 500[MVA], %임피던스 30[%]인 3상 발전기에 정격전압 66[kV]/345[kV], 정격용량 500[MVA], %임피던스 20[%]인 변압기가 연결되어 있다. 변압기 2차측에 3상 단락사고가 발생하였다면 단락전류는 몇 [A]인가?
단, 1000[MVA] 기준으로 계산하며 발전기, 변압기 이외의 임피던스는 무시한다.
✅ 답

그림과 같이 전주에 가해진 수평장력 600[kg]을 지지하고자 한다. 지름 4[mm]의 철선을 사용할 때 이것에 지지될 수 있는 지지선의 가닥수를 구하시오.
단, 철선 1가닥의 인장하중은 450[kg]으로 하고 안전율은 3.5, 전주와 지면은 수직이다.

✅ 답

P점은 광원으로부터 수평거리 8[m], 바닥면으로부터 광원까지 높이는 6[m], P점으로의 광도는 350[cd]라고 할 때 수직면조도[lx]를 구하시오.
✅ 답

축전지 용량 200[Ah], 상시부하 10[kW], 표준전압 100[V]인 부동충전 방식의 충전기 2차전류는 몇 [A]인가? 단, 정격방전률은 10[h]이다.
✅ 답


✅ 답


✅ 답

Δ-Y 결선 154[kV]/22.9[kV]에서 2차측 1선 단락전류가 15[kA]일 때, 일반적으로 중성점 접지저항은 얼마인가? 단, 한국전기설비규정(KEC) 기준에 따른다.
1) 한국전기설비규정(KEC) 기준에 따른다.

2) 변압기 중성점 접지는 2차가 저압일 경우이므로 KEC와 맞지 않음

※ 대한전기학원은 1)번 풀이에 비중을 두지만 둘 다 정답 처리할 가능성이 있음.
3상 4선식 배전선로에서 중성선에 흐르는 전류를 제외하고 각 상에 흐르는 전류가 100[A]이고, 이 중 제3고조파 전류가 20.5[A]이다. 이때 중성선에 흐르는 전류는 몇 [A]인가? 단, 제3고조파 전류 이외에는 고려하지 않는다.
✅ 답

다음 표의 수용가 A, B에 대하여 최대수요전력은 몇 [kVA]인가? 단, 역률과 효율 모두 1로 한다.
| 구분 | A | B |
|---|---|---|
| 설비용량 [kW] | 600 | 800 |
| 수용률 [%] | 60 | 80 |
| 부등률 | 1.1 | |
✅ 답

그림은 전자개폐기 MC에 의한 시퀀스회로도이다. 그림을 보고 다음 각 물음에 답하시오.

(1) 그림과 같은 회로용 전자개폐기 MC의 보조접점을 사용하여 자기유지회로를 그리시오.
(2) 시간 t3에 열동계전기가 작동하고, 시간 t4에서 수동으로 복귀하였다. 이때의 동작을 타임차트로 표시하시오.
✅ 답

3상 4선식 22.9[kV] 수전설비의 단선결선도이다. 도면의 ①~⑧ 기기의 명칭을 쓰시오. ⑦번은 약호에 해당하는 명칭을 쓰고, 변압기의 결선방식을 ()상 ()선식으로 적으시오.

✅ 답
2026년 제4회 전기기사 실기 시험
20문제 중 18문제 적중했네요! 😎
역시 대한전기학원입니다 💙
모든 분들 전기기사 & 전기산업기사 합격하시기를 대한이가 응원합니다. 🥰
이론반, 필기반 여러분들은 대한전기학원 전기기사 실기 수업에서 뵙겠습니다. 💚